水灵灵 2012-05-26 00:12:00 | 四川省 安装算量GQI | 929查看 25回答
关于引下线问题
是不是有柱的地方和无柱的地方 它的引下线长度还是一样的?
全部回答
(25)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳目前对于防雷接地的设计,一般都采用自然接地体。也就是基础钢筋接地,(还有一种是人工接地体,也就是单独安装的接地极,接地带等)将建筑的屋顶避雷带、避雷针及利用圈梁的均压环等与建筑柱内的竖向纵筋连成一体,引到下面的接地体。形成一个完整的防雷接地系统。 说明一下你提出的问题: 1、在引下线设计的位置,如果正好有混凝土柱,就可以利用柱内的钢筋做为引下线,引到基础接地体,如果柱内的钢筋直径不小于φ16,刚利用柱内的角部2根纵筋引下即可,如果柱内主筋小于φ16,则要得用柱内4根纵筋引下。 2、如果在设计的引下线的位置没有柱,那我们就需要沿建筑外墙外敷引下线,采用φ12镀锌圆钢,也是引到下面的接地体。所以这两种测量计算长度是基本上是一样的。 3、引下线的计算长度,如果是利用基础自然接地体,则是从屋面檐口算到基础上表面;如果是利用人工接地体,则是从屋面檐口算到室外接地测试点处。 4、在统计工程量时要注意: 利用混凝土柱内钢筋,采用2根引下,则工程量同上,如果是采用4根引下,则工程量需要乘以2,或者是工程量不变,但所套用定额子目乘以2.0系数。这里因为是利用柱内钢筋,所以没有主材。 如果是沿外墙明敷镀锌圆钢,刚工程量也同上,但这时还需要加上一个3.9%的附加长度。假设引下线实测长度为100米,则定额工程量实际为100*(1+3.9%)=103.9米。另外不要忘记计取镀锌圆钢主材,主材的计算要考虑损耗率。
2012-05-26 00:23:56
-
是一样的。但是有柱可以用柱钢筋代替导线。
2012-05-26 05:13:47
-
这两种测量计算长度是基本上是一样的。
2012-05-26 07:04:03
-
我是一个新手,刚接触安装,什么都不懂,进来学习学习
2012-05-26 00:37:00
-
支持一下一楼的说法
2012-05-26 07:41:50
-
支持一楼的回复。
2012-05-26 18:21:36
-
培训班学习!
2012-05-26 19:03:03
-
要根据标高来确定
2012-05-26 19:04:27
-
感谢阳光就好了,你的问题他都一一给你回答了???
2012-05-26 19:29:32
-
引下线设计的位置,如果正好有混凝土柱,就可以利用柱内的钢筋做为引下线,引到基础接地体,如果柱内的钢筋直径不小于φ16,刚利用柱内的角部2根纵筋引下即可,如果柱内主筋小于φ16,则要得用柱内4根纵筋引下。 利用混凝土柱内钢筋,采用2根引下,则工程量同上,如果是采用4根引下,则工程量需要乘以2,或者是工程量不变,但所套用定额子目乘以2.0系数。这里因为是利用柱内钢筋,所以没有主材。 如果是沿外墙明敷镀锌圆钢,刚工程量也同上,但这时还需要加上一个3.9%的附加长度。假设引下线实测长度为100米,则定额工程量实际为100*(1+3.9%)=103.9米。另外不要忘记计取镀锌圆钢主材,主材的计算要考虑损耗率。你可以试试
2012-05-26 08:15:33
-
阳光说的对,支持了
2012-05-26 08:32:44
-
这个你得看,不一定长度是一样的.
2012-05-26 09:08:30
-
游客,来学习观摩.
2012-05-26 14:15:34
-
支持阳光的说法。
2012-05-26 14:21:47
-
进来学习一下的
2012-05-26 16:51:39
-
还是一楼回答得全面。
2012-05-26 21:27:15
-
引下线按米算,也有按处 你看看计算规则
2012-05-26 22:18:27
-
一楼解释得很详细,学习了!
2012-05-26 21:36:49
-
1楼说的很详细可以参考
2012-05-26 22:33:49
-
楼上说得很好,支持1楼,同时也学习了
2012-05-26 00:42:23
-
一楼的朋友,已经说的很详细啦。本人完全同意,也不多赘述。
2012-05-26 11:29:42
-
支持一楼说法!
2012-05-26 11:35:26
-
支持1楼说法
2012-05-26 14:44:25
-
一楼回答的全面支持了
2012-05-26 20:33:08
-
楼主,引下线设计的位置,如果正好有混凝土柱,就可以利用柱内的钢筋做为引下线
2012-05-26 21:12:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看