空城 2012-05-27 10:20:42 | 湖北省 土建 | 2411查看 7回答
卫生间下沉,立面防水卷其高度的问题
卫生间下沉了立面防水卷边是从完成面面层开始还是结构板下沉顶面开始啊,比如卫生间下沉400,立面防水要求卷边高250,我定义立面防水是650,还是250啊?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的提问题的关键是,首先要理清思路,思路很重要,首先你要知道卫生间防水的作用是防止卫生间的水外渗还是防止外面的水渗到卫生间。答案当然是防止卫生间的水外渗。所以仅考虑内部250高的防水翻边即可,不过大多数人忽略了一个问题,防水卷材以上面一般还会做干硬性水泥砂浆结合层和地砖面层,这个厚度你要考虑进去,比如水泥砂浆地面结合层后20mm,地砖厚度10mm,那么你计算卷材防水的厚度应该250+20+10=280mm,这样才能保证最终实际的防水高度达到250mm.
2012-05-27 15:29:20
-
定义立面防水高度是250
2012-05-29 21:21:27
-
立面防水卷边是从完成面面层开始,定义立面防水是250
2012-05-27 10:22:27
-
上翻250。卫生间防水下面还得填很厚的炉渣。
2012-05-27 10:34:40
-
是250 你在用软件的时候 提量就提水平防水面积的量就行了。 水平防水面积已经包含了上翻500以内的防水面积了
2012-05-27 10:56:23
-
按规定应该上翻250
2012-05-27 10:27:42
-
卫生间下沉了立面防水卷边是从完成面面层开始还是结构板下沉顶面开始啊,比如卫生间下沉400,立面防水要求卷边高250,我定义立面防水是650,还是250啊? 还是上卷250mm,下沉的400mm是做同层排水用的,回填后还是从正负0开始做。
2012-05-28 08:11:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看