唐唐 2012-05-27 12:51:51 | 江苏省 其他专业 | 2811查看 1回答
喷淋泵,消火栓泵接线问题
如图所示:1.本图中喷淋泵分别接报警线与电源线及压力开关启泵线,还有一根是接到楼层端子箱,请问这根是什么线,多大规格的? 2.本图中消火栓泵中分别接报警线与电源线及消火栓线,还有一根也是接到楼层端子箱,请问这根是什么线,多大规格的? 谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该是消火栓泵和喷淋泵的直启线,从消防控制室直接到消火栓泵和喷淋泵配电箱,线径应为NH-KVV7*1.5
2012-05-27 15:37:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看