外墙内保温-湖南
你好,我想问问,外墙内保温 :1.复合酚醛保温板(35mm);2.3~5mm厚抗裂层。关于卷边的计算。设计要求是遇热桥部位向内卷600mm。是否与外墙相交的,结构梁、柱、内墙、都要算600的卷边呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳遇热桥部位向内卷600mm。是与外墙相交的,结构梁、柱、内墙、都要算600的卷边。
2012-05-28 12:25:49