向北飞 2012-05-28 14:02:12 | 北京市 安装 | 2705查看 4回答
关于消防系统增加模块及探头怎么取调试费?
例 北京一个消防安装工程,消防系统的模块及探头安装完成后,因为设计问题又增加了20个烟感探头及模块,请问这20个烟感探头及模块是不是应该收取系统调试费?怎么一个计取方式?套什么样的定额合适?问题补充:后增加的探头和模块是在整个系统调试之前增加的,需要再套一次系统调试吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不能再计取调试费。整套消防报警系统只能计取一次系统调试费,定额中的系统调试费是按照四次调试考虑的,详见全统定额的解释。
2012-05-28 16:23:44
-
在套用一遍调试定额子目即可
2012-05-28 14:12:08
-
在套一次第十一章探测器系统调试以最小的点位既可
2012-05-28 14:34:49
-
例 北京一个消防安装工程,消防系统的模块及探头安装完成后,因为设计问题又增加了20个烟感探头及模块,请问这20个烟感探头及模块是不是应该收取系统调试费?怎么一个计取方式?套什么样的定额合适? 后增加的探头和模块是在整个系统调试之前增加的,需要再套一次系统调试吗? 增加的还是按原来设计的算法计算,不用再算一次系统调试,但要看一下增加后是不是超出了原来计取调试费的范围。
2012-05-28 21:14:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看