20****@qq.com 2012-05-28 14:48:08 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1181查看 4回答
底筋面筋问题
请问图中“说明”所说的分布筋是不是就是面筋?因为CAD图中有的板里就画了负筋底筋,比如说的板100的分布筋为L7@250,我们需要把它设置成面筋画到图里吗,还是直接在工程设置里修改了后就不用管它了? 说明中第五条如何在软件里定义呢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图中“说明”所说的分布筋不是面筋的。因为CAD图中有的板里就画了负筋底筋,比如说的板100的分布筋为L7@250,我们是不需要把它设置成面筋画到图里的,而是直接在工程设置里修改了后就不用管它了, 说明中第五条在软件里不用定义就在“单构件”中输入计算就行了。
2012-05-28 14:54:29
-
图中“说明”所说的分布筋负筋分布筋,直接在工程设置里修改设置(截图设置是正确的)。 说明中第五条如何在软件里定义板受力钢筋类别选择“温度筋”进行布置。
2012-05-28 14:52:15
-
分布筋不是面筋......其实你已经作对了啊 在计算设置里面设置。。。分布筋自动生成
2012-05-28 14:58:17
-
见图 跟板负筋垂直形成网状的就是分布筋 分布筋的作用就是跟负筋形成网状,防止在浇筑振捣混凝土的时候钢筋被冲散 分布筋在前面计算设置里定义 软件就会自动算了
2012-05-28 15:02:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看