hometime 2012-05-28 23:52:02 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 4208查看 5回答
剪力墙钢筋只伸到筏板里一个锚固值
各位,地下室挡土剪力墙钢筋只伸到筏板里一个锚固值,每隔一米有一条插入筏板基础底部,筏板厚1.2米。怎么设置呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
工程设置里面,墙的设置有节点设置,你先个节点设置一下就可以了
2012-05-28 23:55:12
-
在前面计算设置--节点设置--墙里面 选择节点 墙的插筋 选择伸入基础底弯着的节点 重新汇总计算
2012-05-28 23:56:50
-
你好: 像你这种墙插筋存在两种锚固长度的情况,首先,必须先在计算设置里的“节点设置”中的“墙”介面下,确定其中的一种锚固形式,然后绘图计算,再在“编辑钢筋”对局部插筋锚固长度、数量进行修改,最后锁定该图元即可。
2012-05-29 07:16:43
-
地下室挡土剪力墙钢筋只伸到筏板里一个锚固值,每隔一米有一条插入筏板基础底部,筏板厚1.2米。墙规范是全部深入基地弯折,不会设置每隔一米有一条插入筏板基础底部,软件也是根据规范设计,只能设置全部深入基地弯折或深入基地锚固值
2012-05-29 09:17:33
-
您可以在剪力墙节点设置中的第5,6项进行设置,选中第一个节点就可以按照04G101-3P32伸至基底弯择进行计算
2012-05-29 09:18:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看