40****@qq.com 2012-05-29 11:01:56 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 836查看 3回答
剪力墙钢筋算量遇见的问题
在运行广联钢筋2009时节点设置中剪力墙的第25条中配筋不同的墙一字相交的构造设置的是一端墙锚入另一端Lae,可是计算出来后的钢筋就是,而是墙本身的净长,这有可能是什么原因造成的呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一字相交的墙配筋不同,两墙确定相交即可。你可以利用钢筋三维和编辑钢筋仔细看下,是否计算了lae
2012-05-30 09:01:13
-
你布置的墙要接触到柱或覆盖到柱。
2012-05-29 11:52:32
-
看看画的剪力墙是否覆盖柱
2012-05-29 14:55:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看