无疑领头雁 2012-05-29 11:26:20 | 浙江省 其他专业 | 1690查看 8回答
现在基础层高1米,无地下室,剪力墙标高怎么定义
是直接在首层里面定义底标高为基础底标高还是将首层的剪力墙复制下来,两个量算出来的结果是不一样的,分开画量多了问题补充:最好能给剖析下
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳差的是墙体插筋工程量,应该分开画,实际施工时也会分开施工 因为: 1、墙体与基础混凝土标号一般是不一致的,无法同时浇筑混凝土 2、若墙体与基础同时浇筑,振捣混凝土时,混凝土塌落度比较大,容易跑模 3、一般基础墙体在±0.000以下设有止水带,同时浇筑混凝土无法安装止水带
2012-05-29 13:49:47
-
正确的做法应该是标高取默认值,复制到基础层。 这样多了一点儿是插筋的搭接部分。 若是在首层直接定义柱子底标高,那就是基础中就必须将首层柱子的纵筋一次到位处理,没有了插筋搭接的中间过程了。
2012-05-29 11:32:01
-
你好 如果把剪力墙画到首层,调整标高到基础底,这样插筋会少很多,也不符合现场施工的插筋 把剪力墙画到基础层是正确的,因为只有把剪力墙画到基础层才是现场施工时真正的插筋量 主要就是差在插筋和搭接上了,施工现场做基础层时,已经预留出剪力墙插筋,所以把剪力墙画到基础层是正确的 基础层层高1m很正常,在做基础时,基础中会有墙体水平定位筋和插筋,是一起浇筑的
2012-05-29 11:51:57
-
把首层的剪力墙全部复制到基础层就可以了 你看过现场施工就知道了 在没有地下室的时候,所有首层砌体(剪力墙和砌体)都是从基础上开始的 所以只要把剪力墙复制到基础层就对了 首先可以肯定,直接在首层调整剪力墙底标高是错误的,因为实际施工时,不可能将钢筋从基础直接伸到首层顶的 肯定是先在基础里插入钢筋 ,在首层施工时 使用搭接方式施工首层钢筋的,预算要尽可能与现场一致,这样才符合施工工艺的要求
2012-05-29 13:45:30
-
把剪力墙画在基础层,,,,然后调整标高。。。
2012-05-29 13:52:41
-
这种情况现场施工应该是按首层标高降低到基础顶标高或基础底标高计算的钢筋施工的,因基础层只有一米高,为节省钢筋不应该将基础层单独作为一层计算的。
2012-05-29 15:19:34
-
是直接在首层里面定义底标高为基础底标高还是将首层的剪力墙复制下来,两个量算出来的结果是不一样的,分开画量多了 答:首先应该画在基础层,在实际施工中,墙和柱的钢筋都是需要预埋的,也就是先插筋,再往上做。混凝土的浇筑也是和上面分开的。 其次,之所以分开画量多了,应该是多了搭接部分的钢筋量。 如有疑问,请继续追问。
2012-05-29 15:34:39
-
不管怎么分,都要按图纸来
2012-05-30 00:06:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看