97****@qq.com 2014-03-18 09:15:58 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 722查看 4回答
柱节点钢筋
在画好柱汇总计算后,查看钢筋三维发现中间层柱子的全部纵筋并非直通向上与上层柱钢筋搭接,而是像顶层一样弯折与梁锚固,这是怎么回事呢?!查了计算设置,都是按默认的,并无不妥之处,哪位高手指点一下?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你检查下,你的上层柱子画了没,若没有,下次柱的钢筋是不会向上伸的,附图一:为上层柱未布置的情况,附图二为布置了上层柱的情况。
2014-03-18 10:00:44
-
你的应该是上层柱子没画
2014-03-18 10:20:38
-
看一下上一层柱是否有相应的变截面的节点
2014-03-18 11:00:23
-
如果在同一位置是同样的柱截面以及跟数,只要你在上层布置了柱,不应该在下层弯折锚固的。
可能是你上层柱位置和下层位置不同或者柱截面尺寸于钢筋跟数不同,导致计算结果出现柱在下层梁内弯折锚固。
2014-03-19 08:25:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看