ln 2012-05-30 16:21:27 | 陕西省 其他专业 | 4404查看 5回答
电缆防火堵洞、防火隔板、防火涂料的问题
桥架穿墙时需要防火堵洞,那防火隔板是在哪个地方用呢(是在穿墙处用来隔开电缆用的吗),如何计算工程量;防火涂料又是涂哪里呢,如何计算工程量?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳桥架穿墙时需要防火堵洞,那防火隔板是在哪个地方用呢(是在穿墙处用来隔开电缆用的吗),如何计算工程量;防火涂料又是涂哪里呢,如何计算工程量? 防火隔板装制成各种形式的电缆防火槽盒,板缝隙处使用,工程量应该用“个”表示,同防火堵洞。 防火涂料用于金属线槽,砼墙面,顶面等部位,装修时用于木基层板防火。
2012-05-30 16:45:49
-
如果是变电站工程,防火隔板一般用在盘柜下方或室内电缆沟过洞,应该套用电力定额,工程量以平米记。防火涂料是用在电缆沟内防火墙两边电力电缆上的,一般在电缆沟内应该在电缆沟分支处或沟交叉处设置防火墙,防火墙用有机堵料做成,防火墙两边的电缆上应该涂刷防火涂料,还有电缆竖井内的电缆应通身涂刷防火涂料。防火独洞看洞的大小而定,较小的洞用有机胶泥封堵,大的洞根据实际情况可选择防火隔板或其他防火堵料。
2012-06-05 14:56:48
-
楼上回答正确
2012-05-30 17:11:51
-
在图集里找一找
2012-05-30 20:17:33
-
在书上找一找
2012-05-31 00:51:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看