WENYUN 2012-05-31 09:56:33 | 内蒙古自治区 安装 | 6054查看 4回答
消防管道沟槽连接时怎样计算管件?如三通、四通、弯头、卡箍、、法兰片?一般在什么部位设置?说得具体点。
消防管道沟槽连接时怎样计算管件?如三通、四通、弯头、卡箍、、法兰片?一般在什么部位设置?说得具体点。最好带图片
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消防管道沟槽式连接安装时的管件以及卡箍件计算:以平面图合同系统图既可以进行分析计算了。具体是: 1、管道三通分支处即计算一个三通、三个卡箍; 2、管道进行四通分支出即计算一个四通、四个卡箍; 3、管道拐弯的位置计算一个弯头、二个卡箍; 4、一个法兰阀门时,计算二片沟槽式法兰、二个卡箍; 5、管道直线距离时管道之间的连接时,每超过5.5~6m即计算一个卡箍; 6、管道变径时采用沟槽式变径大小头时,即计算一个变径接头以及不同管径的卡箍各一个。
2012-05-31 12:38:09
-
不用计算上述管件,定额子目中已经包括了
2012-05-31 10:03:44
-
消防管道构件小管径的定额里是包括,大的如100管径以上的你还是要进行计取构件费用
2012-05-31 10:35:44
-
同意楼上的说法
2012-05-31 13:20:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看