• 设计说明中的自动喷水灭火系统问题

    4)中说的采用68°C易熔合金直立型喷头,K=80;其余有吊顶的部位采用快速响应喷头 K=80………… 1、这里的易熔合金直立型喷头应该套哪个定额,后面的K=80是什么意思?貌似关看图纸看不出来这是易熔合金直立型喷头! 2、还有后面那句话,承包商应提供业主库存备用的……不少于安装的1%,且每种类型备用喷头数不少于10个,这是什么意思,这个对于跟预算有什么联系吗? 3、这个消防稳压装置是什么东西,应该套哪个定额呢? 我对施工不太明白,请大家帮帮忙,谢谢

    消防稳压装置

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、喷头套普通喷头的定额子目,主材单价按要求材质、型号的实际主材单价输入就可以了 2、套设备里相应或相近的定额子目,主材单价按实际的去补充输入就可以了 3、承包商应提供业主库存备用的……不少于安装的1%,且每种类型备用喷头数不少于10个,这个意思就是实际图纸上设计要求安装10个,但施工单位要提供10*(1+1%)个,这个再预算或结算时要按图纸上实际的数量加1%的量后计算工程量,喷头的数量要分型号去准备,也就是如果图纸上的喷头有三种型号,每种各是100个,实际你们购买时要购买110个,有10个是给甲方备用的,预算或结算里也要按110个计算