学徒 2014-03-18 00:15:23 | 河南省 土建算量GCL2013 | 925查看 3回答
暗梁的问题
各位老师,有没有遇到这样的情况,地下室外墙高出室外地坪,故在地下室外墙上设置了高窗。但是要求在高窗上下布置暗梁的?二,请看截图,中间那个高窗洞口宽度很小,但是暗梁的布置范围就很大了,我感觉不是很合适。我是不是应该用连梁和绘制这个暗梁呢?三,地下室外墙上没有设计梁,是不是都要设置暗梁呢?四,暗梁的标高是指暗梁的梁顶标高吗啊?谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、有没有遇到这样的情况,地下室外墙高出室外地坪,故在地下室外墙上设置了高窗。但是要求在高窗上下布置暗梁的?
没有遇到到过在高窗上下都布置暗梁的,一般情况是在高窗顶部布置暗梁的,高窗下面一般情况是不需要布置暗梁的;但如果设计要求高窗上下都有暗梁时,应该按设计要求设置暗梁的。
二,请看截图,中间那个高窗洞口宽度很小,但是暗梁的布置范围就很大了,我感觉不是很合适。我是不是应该用连梁和绘制这个暗梁呢?
这种情况不是我们造价人员感觉是否合适,而是应该按设计要求进行设置计算的,如果设计是连梁,可以按连梁设置计算,如果设计为暗梁,就应该按暗梁进行计算的,我们造价人员无权修改设计的。
三,地下室外墙上没有设计梁,是不是都要设置暗梁呢?
这种情况还是应该按设计进行计算,设计没有暗梁,可以不计算暗梁的,我们造价人员不能随便找家暗梁的。
四,暗梁的标高是指暗梁的梁顶标高吗啊?
是的。
注意,在算量软件中,暗梁是不需要定义构件画图布置的,只画剪力墙即可。
2014-03-18 08:07:23
-
“中间那个高窗洞口宽度很小,但是暗梁的布置范围就很大了,我感觉不是很合适。我是不是应该用连梁和绘制这个暗梁呢?”————按设计图要求做,是暗梁就布置暗梁,是连梁就布置连梁,有多少长度就画多长,不能随意更改。这种问题,只能与设计人员沟通。设计图有无错误,那是设计或审计人员关心的问题,计价嘛,按图做就行。
“地下室外墙上没有设计梁,是不是都要设置暗梁呢?”————请仔细阅读建筑结构设计图的文字说明与剪力墙截面大样图,如查找不到有关暗梁的信息,则不布置暗梁。
“暗梁的标高是指暗梁的梁顶标高吗啊?”——是的。
2014-03-18 01:57:38
-
不会设置这样的双道暗梁,只有设置洞口加强筋或短的暗梁,不可能是通长设计,请询问设计人员
2014-03-18 08:33:44
-
老师们,人防门上暗梁高度与人防门上部整个高度相同,那人防门上部的钢筋还需要布置吗?(浅蓝色框为暗梁高度) (红色框为人防门上部钢筋信息)
-
各位老师,请看图,总说明中没有具体说明,梁结构图中也没具体说明,但是剪力墙结构图上有个小详图,250厚剪力墙上暗梁,其他结构图上有200厚剪力墙上暗梁,请问这个暗梁要绘制到剪力墙上吗?为什么?谢谢
-
剪力墙里的暗柱是按柱算还是按墙算?暗梁是按梁算还是按柱算?问题补充:剪力墙里的暗柱是按柱算还是按墙算?暗梁是按梁算还是按墙算?
-
连梁斜向交叉暗撑,有暗撑变长,暗撑纵筋,暗撑箍筋这几项?请问暗撑变长指的是哪个长度?我输的是连梁高度怎么汇总计算后说暗撑超界?谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看