海星9527 2012-06-01 17:12:48 | 河北省 其他专业 | 1744查看 8回答
剪力墙竖向非贯通钢筋加密区是多少?
各位大师大家帮帮忙 地下室剪力墙中层楼板位置配置非贯通竖向钢筋,非加密区200,加密区100,请问下加密区的距离是多少,谢谢啦
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:具体非贯通钢筋与贯通钢筋之间的实际距离关系见下图。
2012-06-05 08:01:41
-
三分之一净高
2012-06-01 17:57:19
-
应该是比板底低500的距离。
2012-06-01 19:56:33
-
应该是1/3净高。
2012-06-01 20:05:14
-
建议楼主把详细的图纸标识给出来看看 一般是三分之一净高
2012-06-01 20:59:40
-
你好:剪力墙竖向筋底部加密是下部有一附加短筋,在定义剪力墙时的其他属性的其他钢筋里定义。 看我定义的。 定义时按通长的间距200定义,附加短筋间距也是200,合并后就是100的间距了。 看看我的图纸是按照1/3长度考虑的。
2012-06-01 17:36:57
-
地下室剪力墙中层楼板位置配置非贯通竖向钢筋,非加密区200,加密区100,请问下加密区的距离是多少,谢谢啦 你说的好像是剪力墙的加强筋,一般底部加强筋设计会在剖面中给出的,就像你提到的墙半高处的加强筋一样。
2012-06-01 17:31:03
-
加密区Ln/3 应该是 Ln(为净高)
2012-06-05 12:37:47
-
我的图纸 暗柱旁边是钢筋加密区,这个加密区的钢筋是按剪力墙的钢筋处理?还是按暗柱钢筋处理?加密区钢筋的型号没有注明,该处钢筋型号是否就是所临剪力墙的钢筋型号。它们有扣减关系如何?
-
在布置剪力墙暗柱后,图纸规定有非暗柱区,非暗柱区的纵筋为墙竖向筋,箍筋及拉筋直径同暗柱区,间距为暗柱区2倍,箍筋伸入暗柱区内一个纵筋间距,请问如何画非暗柱区能提高效率?
-
暗柱旁边是箍筋加密区,这个加密区的箍筋是按剪力墙的钢筋处理?还是按暗柱钢筋处理?加密区钢筋的型号没有
暗柱旁边是钢筋加密区,这个加密区的钢筋是按剪力墙的钢筋处理?还是按暗柱钢筋处理?加密区钢筋的型号没有注明,该处钢筋型号是否就是所临剪力墙的钢筋型号。它们有扣减关系吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看