中铁二句 2012-06-01 20:34:27 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 825查看 2回答
轴线距离7200,两个承台都是5000正方形,净距2200,B25钢筋连系梁 怎么错的这么多的
轴线距离7200,两个承台都是5000正方形,净距2200,连系梁布置时候从承台边上布置, 钢筋三维怎么显示的是通长到各自的承台边啊?如下图。钢筋锚固25的连系梁,怎么也算不到那么长的锚固啊,34D=34*25=840 再乘以1.4的系数也不到1500啊,怎么锚固5000啊?是那里出来问题 求解啊 帮帮我啊?问题补充:软件计算的连系梁钢筋长12650 ,实际中连系梁只要锚固在承台中就可以了 很少有通过承台的啊,我的这个工程就是锚固就可以了 我该怎么处理 才能用软件计算正确啊
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
用户您好,连接桩承台的梁是基础连梁,我们需要在计算设置中根据实际情况进行设置! 布置梁建议画到承台中心!
2012-06-07 09:57:24
-
点击“编辑钢筋”,选择“连系梁”,修改钢筋参数,点击锁定即可。
2012-06-04 21:46:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看