43****@qq.com 2012-06-01 22:04:34 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 3878查看 3回答
套地上式消防水泵接合器的问题
比如我在套消防水泵接合器的定额的时候,是不是只要直接把这个定额输入进去就可以了? 我在一本讲消防施工的书上看到,地上式消防水泵接合器在安装的时候会用到11个部分: 1、消防接口、本体 2、止回阀 3、安全阀 4、闸阀 5、三通 6、90°弯头 7、法兰接管 8、截止阀 9、镀锌钢管 10、法兰直管 11、阀门井 我的问题是这样,比如说在套地上式消防水泵接合器定额的时候,对于上面提到的关于地上式消防水泵接合器的11个部分用不用额外的算在内,我的意思是,在套地上式消防水泵接合器定额的时候,上面的11个部分是不是就包含在地上式消防水泵接合器的定额内了,是不是也就不用再去找与这11个部分相应的定额去套了? 我刚刚学消防呢,问的问题我自己都觉得纠结,请大家帮帮忙,谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定额一般是按照标准图集的消耗量来的。所以,只用套一个定额,你提到的那11项都包含了。
2012-06-01 22:20:56
-
在套地上式消防水泵接合器定额的时候,上面的11个定额子目包括的部分就包含在地上式消防水泵接合器的定额子目内了,也就不用再去找与这11个部分相应的定额去套了另外的定额子目了。
2012-06-02 05:34:55
-
楼上的你们确定,我为什么在工料机显示看不见,还是不同地区不一样,我是河南的
2018-12-13 10:09:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看