翔梦 2012-06-02 08:12:50 | 北京市 其他专业 | 782查看 12回答
钢筋,屋面板,说明中有一条.不明白什么意思.不知道怎么施工?
钢筋,屋面板,说明中有一条.不明白什么意思.不知道怎么施工? (图中各板面皆设有一道双向拉通钢筋(兼温度筋),除图示外皆为双向?8@200拉通钢筋。)已经有扣筋,扣筋 的间距不一样...我因该怎么计算.怎么施工.
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
温度筋用板的受力钢筋画,板筋的属性里要选择类别为温度筋,这样软件就根据温度筋来计算工程量了,软件默认的是温度筋与负筋搭接150,如果不是这个数值,可以在计算设置中修改。
2012-06-02 15:57:50
-
你可以问问设计,按照此意思需要做双层双向的钢筋了。另外还得做半面附加筋
2012-06-02 08:15:21
-
你好:图纸说明还是比较清楚的,屋面板当图纸没有配通长的面筋时,布置双向?8@200拉通钢筋兼做温度筋,温度筋与支座处的负筋搭接,不一定要间距一样,只要伸入负筋的范围里就可以了。 图纸就是这样要求的。 (图中各板面皆设有一道双向拉通钢筋(兼温度筋),除图示外皆为双向?8@200拉通钢筋。)这个不是你给的吗。
2012-06-02 08:37:38
-
按详图上布置施工吧
2012-06-02 08:43:58
-
屋面做双层双向的钢筋,直接定义底筋和面筋,然后布置即可
2012-06-02 08:46:18
-
我个人理解屋面板钢筋通长设计的是单层双向,支坐处都设有附加筋,然后板中间部分设面筋(温度筋)是双向?8@200钢筋拉通,两边与附加筋搭接绑扎。
2012-06-02 08:57:56
-
你好:温度筋一般只用于非双层双向板(双层双向板面筋是兼做温度筋的),而是只有底层钢筋网片,面筋是支座负筋的现浇板,这种板结构,板面跨中是没有配筋的,从结构来说,这样已经满足结构要求了,但由温度的作用,板跨中是很容易受温度影响而开裂的,为了防止板开裂,所以,设计人员增加了温度筋。温度筋的规格间距详计设规定;温度筋与支座负筋的搭接长度一般为150(具体可详设计说明)。画法与画板面筋相似,即先选中温度筋,再选择布筋方向,然后选择单板即可。但它只可以单独选择x向或y向布置,不可以同时选择两个方向。见附图
2012-06-02 08:44:33
-
我的理解是“各板面皆设有一道双向拉通钢筋(兼温度筋)”是面层的钢筋网,板底筋和面筋按照说明和图示正常配置
2012-06-02 09:22:38
-
同意aa意见
2012-06-02 09:45:55
-
你好 既然?8@200双向拉通钢筋有兼顾兼温度筋的作用,那应该是所有屋面板都有(已有双层双向布置受力钢筋的板面除外),如果有扣筋的.就只在中间这一小块布上这种面筋搭接一下就可以了 依据GB50010-2002,在温度,收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150~200MM,并应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋.同时一般在双柱或者多柱之间表面时也设置, 温度筋是为了防止温差较大而设置的防裂措施
2012-06-02 11:15:50
-
同意以上意见。。。
2012-06-02 11:23:01
-
我个人理解屋面板钢筋通长设计的是单层双向,支坐处都设有附加筋,然后板中间部分设面筋(温度筋)是双向?8@200钢筋拉通,两边与附加筋搭接绑扎
2012-06-04 11:13:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看