dingbaoan 2012-06-02 11:38:23 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 813查看 5回答
单边标注负筋
单边标注负筋 ,图纸上标注的是超出梁边内侧部分的净长度,实际施工时,负筋都是到梁中心线的,在软件中要是 选择支座内边线则软件计算的是标注值+支座宽,这样就多计算0.5倍支座宽的钢筋长度,要是选择支座外边线软件计算的是 标注值-支座宽这样就少计算1.5倍支座宽的钢筋长度,若选择支座中心线 软件计算的是标注值—0.5支座宽这样就少计算1倍支座宽的钢筋长度,希望哪位高手能说明下如何解决这样的问题???另外我在用CAD识别负筋时候,识别后的负筋长度总是短于CAD图上的钢筋长度,比如图上标注从梁内边侧开始为1000,梁宽200,识别时选择支座内边线,识别后我用测量两点距离,测量下识别后的钢筋长度1000是到梁中心线的长度,而实际到梁中心线的长度应该是1100才对呀,这是什么原因呢????
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳单边标注负筋 ,在软件中如果选择支座内边线则软件计算的是标注值,如果选择支座外边线软件计算的是 标注值-支座宽,若选择支座中心线, 软件计算的是标注值—支座宽/2。举个例子,如果您图纸上的支座为梁,梁宽400,图纸上标注的负筋长度是1000,这个1000是从梁的内边线算起的,而实际施工中要算到梁的中心线,那么实际的负筋长度应该是1200。在软件中我们就可以设置成“支座内边线”,而长度我们就直接输入1200。这样就可以了。
2012-06-04 08:59:35
-
你好 不能光看图上面的尺寸的,图上是根据你输入的长度来显示的,不管你怎么调整长度不变 应该汇总计算之后在编辑钢筋里面查看工程量计算
2012-06-02 11:51:54
-
对于钢筋来说,要在编辑钢筋中查看,以总长度来检查是否正确。你说的这种情况,只要根据说明,设置梁内边还是中心线就可以。而梁内边还是中心线,它们两个的差距就是0。5倍的梁宽,因为锚固是从梁边开始计算的。还有,实际施工是要根据图纸进行布置的,也就是说负筋的长度,是根据图纸上的要求计算出来的,并不是施工决定负筋长度的。
2012-06-02 12:24:28
-
你将板负筋定义好后,进行汇总计算,然后查看计算结果,只要你设置的和图纸一至,计算结果负筋的长度应该是没错的的,
2012-06-02 14:23:42
-
CAD图错了,你识别 以后 肯定 也是 错的。 你可以 建立 构件,自己 画上去。
2012-06-04 12:32:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看