构造柱截面设置问题
图纸结构设计说明:内外墙墙长≥5m时,均应在墙中部加设间距不大于3m的200*180(200厚墙)构造柱、100*200(100厚墙)构造柱,纵横墙交接处必设。 问题:在T形、+形接头处,横墙厚200,纵墙厚100,这里的构造柱截面应该如何设置,是200*180还是100*200?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳设200*180和100*200, 构造柱不承重的