暗柱钢筋长度为负
我在钢筋抽样软件中画的暗柱,在计算汇总时出现“柱钢筋长度计算为负”,可柱的标高属性都对,而且这一层中只有几个暗柱这样显示,其他的柱与这几个柱为同柱或标高都一致,却可以汇总。为什么同一层中,一样设置的柱却只有个别得柱汇总出现长度为负?怎样修改?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1 你检查一下出现“柱钢筋长度计算为负”这几根柱子下一层柱的标注情况。 2 你把这些同名称的暗柱“批量选择”,然后在属性里面重新设置一遍。最后重新汇总计算。
2012-06-05 10:13:54
-
你看你的暗柱的属性里面 是不是选错成了框架柱 如果不是 那把错误弹出的计算式复制上来看看
2012-06-05 09:52:44
-
支持以上回答
2012-06-07 21:12:29
-
你可以查一下该柱是否与其相邻楼层的平面位置一致,如相差较大就会出现这个问题,位置调整正确就解决了
2018-07-29 16:16:53