mjxlanzhou 2012-06-05 10:34:29 | 甘肃省 钢筋算量GGJ2013 | 1298查看 5回答
暗柱箍筋的个数怎么算?
Ceil(2.3*35*12/min(5*12,100))+Ceil(1884/150)+1 层高2.9 箍筋间距为a8@150 弱弱的问一句计算式2.3是怎么来的?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳Ceil(2.3*35*12/min(5*12,100))+Ceil(1884/150)+1 2.3*35*12是纵筋两个搭接加上搭接错开的距离,min(5*12,100)搭接段范围的箍筋间距,纵筋直径的5*d与100取小值,Ceil(1884/150)+1是指非搭接区的箍筋根数向上取整+1 层高(2900)-搭接范围(2.3*35*12)-箍筋起始距离(50)=1884 搭接范围(2.3*35*12)/60=17根箍筋(向上取整) 非搭接范围1884/150+1=14根(向上取整+1),暗柱箍筋总根数=31
2012-06-05 12:05:06
-
这个是绑扎区域的钢筋加密 如图就是红色框里面的
2012-06-05 10:50:25
-
你这个可能是顶层的情况 , 2.3应该是柱子纵筋 因为软件会扣除 楼下延伸到楼上的抗震露出钢筋~如果在抗震设置里把露出钢筋设置为0~ 应该不会出现这种事情~~~但是这种情况对总量没有影响~
2012-06-05 10:52:53
-
看一下柱上面是否有梁,如果有梁看梁高是否是600.
2012-06-05 10:48:28
-
这个2.3是2个搭接加这两个搭接中间错开距离(0.3倍的搭接)加起来正好是2.3个搭接, 后面的min(5*12,100)是计算搭接区域的箍筋间距,在5d和100间取小,看来你的柱 子筋是圆12的,这个在11101-1图集里,柱子纵筋构造处有详细的图示。
2012-06-05 12:39:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看