• 电气安装工程CAD识别过程中开关、插座立管会出现2~3根管

    电气安装工程CAD识别过程中开关、插座的立管会出现2~3根管,为什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (33) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你记住有几根水平管就有几根立管

    2012-06-07 09:35:06 

  • 有2@3个管很正常

    2012-06-11 08:06:17 

  • 有2到3个是正常的,只有最后的一个才有1个

    2012-06-12 07:34:09 

  • 几根水平管就有几根立管生成的

    2012-06-11 23:30:16 

  • 特意前来学习

    2012-06-05 17:48:18 

  • 除非开关不是终端,否则应该就一根管。插座有可能是2、3根管

    2012-06-05 18:07:08 

  • 是不是有多个开关

    2012-06-05 18:30:27 

  • 到开关立管就只有一根,到插座的可以有2-3根,插座立管是一进几出,最末端的是一根立管。

    2012-06-05 18:53:28 

  • 电气安装工程CAD识别过程中开关、插座的立管会出现2~3根管,为什么?插座的可以有2-3根,插座立管是一进几出,最末端的是一根立管。

    2012-06-05 19:09:15 

  • 同意4楼的说法。

    2012-06-05 19:44:35 

  • 开关立管就只有一根,到插座的可以有2-3根,插座立管是一进几出,最末端的是一根立管。

    2012-06-05 20:34:55 

  • 是不是有插座上的管呀

    2012-06-05 21:16:13 

  • 插座回路上面除了最后一个是1根立管其它都是2根立管。

    2012-06-05 21:27:44 

  • 这个真不晓得,也是新手。希望高手能够指教指教。

    2012-06-05 21:16:11 

  • 开关立管就只有一根,但到开关有几根横管会生成多根立管。到插座的可以有2-3根,插座立管是一进几出,最末端的是一根立管。

    2012-06-05 21:05:48 

  • 你说的属于正常情况。想想是可能的啥

    2012-06-05 23:14:20 

  • 这属于正常情况啊,

    2012-06-05 23:33:22 

  • 学习、 学习一下!

    2012-06-05 23:46:12 

  • 开关应该是一根立管,插座可以多。

    2012-06-06 05:24:13 

  • 一个插座有几个连接点就有几根立管,

    2012-06-06 05:48:07 

  • 支持小野猫的说法

    2012-06-06 11:11:03 

  • 估计是CAD图的问题,所以要检查修改。开关一般是一根立管,插座有可能2~3根,除非是最后一个插座就只有一根立管。

    2012-06-06 10:40:07 

  • 情况是这样的: 开关:一般就是一根立管。如果同一位置有多个开关,那么就不一定了,一般16的管就穿2-3根线,20的管3-5根线,25的管6-8根线。比如你那有2个3联的开关,加起来就是7根线了,一根16或20的管不可能穿那么多线的,所以就要加管了。一般设计说明会有穿线要求,按照图纸来算就行。 插座:有3种业务情况 第一种:就是管线暗埋在底板里面,这种情况就是楼上说的了,有几根横管连在插座上,就有几根立管,从施工业务分析,楼板本身比较薄,如果在插座那里在装设分线盒,那么N多个分线盒就会影响楼板的混凝土浇筑质量,所以规定就是要算多根立管,就避免了装设分线盒在楼板内,有利于土建施工,而且一个插座线一般是接线3根,而我们常用的是20的管,要是同时接接个插座,20的管不可能穿那么多线,肯定是要加管的 第二种:某些弱电施工可能会沿底板附近位置明敷设管道,这种就可以装设分线盒,只需要一根立管就可以了,它不会影响土建施工 第三种:某些特殊场合,插座安装高度比较高,比如防水插座,厨房插座等,这种管线可能不会走底板了,这个就要看系统图了,管线是怎么敷设的,再来决定是接一根还是多根管 总之:照图纸设计的计算就可以了,你凭经验做出来的 人家不一定认可

    2012-06-07 11:26:46 

  • 开关立管应该是一根,插座有二根。三根的

    2012-06-07 17:20:43 

  • 插座立管是一进几出,所以可以有多跟立管,最末端的是一根立管。

    2012-06-08 08:46:45 

  • 把多余的删除就可以了

    2012-06-08 09:24:43 

  • 同意4楼的回答

    2012-06-06 07:11:45 

  • 电气安装工程CAD识别过程中开关、插座的立管会出现2~3根管,为什么? 答:看图纸这个可能性是有的。

    2012-06-06 09:35:46 

  • 可能是在识别过程中出现某种错误,自己不知道,撤销重新识别试试

    2012-06-06 09:05:44 

  • 这是CAD图纸绘制不规范造成的,开关和插座是根据其连接的管的根数来生成立管的,开关一般应该是一根立管,其绘制应该是从灯具到开关,但很多人画图都是管先到开关再从开关到灯具,这样就造成开关处有2根连接的管,软件会自动生成2根立管,插座可以有几根立管的,一根来线,一根或几根去到其他插座的线

    2012-06-06 10:30:41 

  • 小野猫说的很详细

    2012-06-06 14:22:35 

  • 路过,进来学习学习

    2012-06-06 22:44:32 

  • 开关立管是一根,插座有两根后三根

    2012-06-07 21:31:03 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map