超酷体验者 2012-06-06 14:37:47 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 7122查看 1回答
桩承台底板附加钢筋分布范围及计算长度
根据图纸,地下室底板的桩承台有附加钢筋,附加范围为承台边外偏移900,附加长度在附加筋范围外1100,(详见附图),但在实际操作中,就看不明白。 问题: 1、长的附加钢筋: A、附加筋分布范围:是桩承台外侧偏移900范围? 还是1100范围? 还是900+1100范围? B、计算长度:是承台边长+900*2? 还是承台边长+1100*2? 还是承台边长+900*2+1100*2? 2、短的附加钢筋: A、附加筋分布范围:是桩承台边长范围?还是承台边长+900*2范围? 还是承台边长+1100*2范围? 还是承台边长+900*2+1100*2范围? B、计算长度:是锚固+1100? 还是锚固+900+1100? 这个问题看似简单,但站在甲方与乙方的角度讲,就完全不同,平法图集里面也没有找到,请您帮忙解答!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
附加筋长: 承台边长+1100*2,布置是900范围; 锚入承台的锚固值+1100,布置的范围是承台的边长。
2012-06-06 14:49:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看