小把戏 2012-06-06 19:00:26 | 重庆市 其他专业 | 1259查看 5回答
请教一下关于相同标注的相邻几跨板的底筋部通长设置问题,谢谢大家。
如图所示,请问一下,相同参数相邻的几跨板,在结构设计说明或图注没有特别注明的情况下,它们x向底部筋是否通长设置,也就是说三跨板的X向底部筋连通。。问题补充:我指的是LB5哈。。一共三跨是相同的。是否就是通长设置。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳LB5一共三跨是相同的。X是可以通长设置。实际应该是一跨一跨设置,因为料太长施工时不好操作,也易出弯,影响整体验筋效果。
2012-06-07 13:50:08
-
应该可以设置成通长的钢筋
2012-06-07 10:01:36
-
如果钢筋型号一样是通长的。能通则通的。
2012-06-07 11:16:47
-
图中标注很明确,板是分三块的,所以钢筋也要分别锚入相应的支座梁内,不能通长设置,可能对板的荷载有影响
2012-06-07 11:20:58
-
不应该设为通长.没有特别注明的就是三块
2012-06-07 19:52:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看