huajob 2012-06-06 22:51:48 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 737查看 6回答
异形承台钢筋
此图异形承台 1-1、2-2 截面均为梁式配筋, 那么相交处,钢筋是怎样的呢?相交处是否两方向箍筋都有? 是不是 2-2截面的 底筋、面筋 锚入 1-1截面 的外边线,还是lae 就可以? 图纸上没有明确,应怎样计算?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1用承台 2用基础梁 箍筋都算,2的钢筋锚入1 如果需要修改钢筋,在编辑钢筋中修改锁定汇总计算即可
2012-06-07 17:03:13
-
这就要查11G了
2012-06-06 23:24:41
-
它需要重叠上去,那么就要用基础梁定义布置,用承台就无法重叠布置。
2012-06-06 23:36:02
-
有电子图就导入软件识别算!
2012-06-07 06:11:01
-
可以单构件算
2012-06-07 06:21:59
-
你可以定义承台梁绘图计算,在节点设置里承台梁端节点(上下部纵筋甚至端部弯折)修改300即可
2012-06-07 08:35:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看