wwwll1988 2014-02-28 15:04:22 | 陕西省 土建算量GCL2013 | 10115查看 7回答
砖混结构构造柱从地圈梁生根还是从基础底部生根?
基础平面图上有构造柱240*240,370*370,地圈梁高240,顶标高为-0.06,条形砖基础底部是100MM厚C15砼垫层,请问构造柱从地圈梁生根还是基础底部生根?如果从基础底部生根,那么柱墩尺寸如何确定?问题补充:还有为什么基础层构造柱箍筋只算2道,如何设置?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
根据你提供有柱墩大脚要求,你施工构造柱为独立基础构造,地圈梁设在-0.06处,为独立基础构造,并不是条形基础,构筑柱大脚就应在垫层上开始,是属合设计规范的.
基础层箍筋设两个是为了固定构造柱,因基础砼大脚厚,箍筋不受力,只起固定作用所以只设两个.
2014-02-28 16:46:24
-
同意楼上说法
2014-03-01 13:03:59
-
一般情况砖混结构构造柱从那生根,设计应该有说明的,如果设计没有说明,应该根据当地结构图集中的做法施工,我们河南图集做法为:当基础为钢筋混凝土条形基础时,应该在钢筋混凝土条形基础中生根,如果不是钢筋混凝土,为无筋素混凝土时,应该从混凝土基础顶开始设置构造柱(如图一);如果为砖基础,不能从基础垫层中生根的(因基础垫层不属于基础),应该从砖基础中生根即可,如图2是我们河南标准图集规定的做法,从设计室外地坪以下500的砖基础中开始设置构造柱即可(如图2)。
2014-03-01 08:15:52
-
同意构造柱钢筋生根到砼垫层的说法,因为构造柱还有一个名字叫抗震柱。
2014-02-28 17:05:44
-
你好:应该从基础梁处底部生根
2014-02-28 15:09:37
-
该设计有地圈梁构造柱从地圈梁生根即可,构造柱钢筋锚入地圈梁
2014-02-28 15:09:22
-
构造柱从受力的角度上说施工现场从混凝土垫层生根是错的,按正常情况受力应该是是柱→地圈梁→垫层,使力分散开了,而现场直接做到垫层受力集中
2014-02-28 16:23:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看