• 急 安装专业水暖电等,超高费及操作高度增加费用计取,有没有一个规定

    安装专业中,水暖电,层高超过多少计取超高费和操作高度增加费?比如电气专业层高超过5米需要计超高费,是什么上规定超高5米计取此i费用的?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 定额章节说明上说的 在后面的可竞争措施费里面

    操作高度增加费

    计取

    2012-06-08 20:41:43 

  • 定额里面讲的很清楚的

    2012-06-09 08:56:47 

  • 关于安装工程中的水、暖、电安装专业工程的超高费及操作高度增加费的计取,在个相关专业工程定额册的说明之中都是有明确文字说明或者相关表格 如: 1、电气设备安装工程册说明:工程超高增加费(已考虑了超高因素的定额项目除外):操作物高度离楼地面5m以上、20m以下的电气安装工程,按超高部分人工费的33%计算。 2、给排水、采暖、燃气工程定额分册说明:超高增加费:定额中操作高度均以3.6m为界限,如超过3.6m时,其超过部分(指由3.6m至操作物高度)的定额人工费乘以下列系数: 3.6~8m超高系数1.10;3.6~12m超高系数1.15;3.6~16m超高系数1.20;3.6~20m超高系数1.25。 其他安装工程的各册专业定额分册中都是有相关说明的,注意查阅以及熟悉了解掌握,时间长一些就会记牢,运用起来就会得心应手的。 另外至于高层建筑增加费的计算,则是中各专业层的‘其他调整费用’章节中费用和体现的,按照相对应的层数以及高度范围选择子目即可。 是这样的: 1、3.6m以下及不在计算范围之内。 2、3.6m至8m之间是套一个系数; 3、如果是3.6m到12m范围的时候,就不按照(2、)套项了,而直接是进入了3.6~12的范围,即按照该对应范围子目了。 所以并不是分解肢解套项的。够上上限就按上限,够不上就是下限。对于高层建筑增加费也是一样的。

    2012-06-09 09:54:48 

  • 对超高费和高层建筑增加费,定额分册说明上说明的很详细

    2012-06-14 10:45:34 

  • 看一下定额说明吧 都有

    2012-06-14 11:39:15 

  • 给排水、暖气为层高超过3.6米计取超高费,一般超过6层或者层高20米计算高层增加费

    2012-06-08 18:14:58 

  • 在安装预算定额中有上述规定

    2012-06-08 18:25:21 

  • 2008年河北省定额计算规则规定

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2012-06-08 19:10:35 

  • 全国工程量计算规则上规定。

    2012-06-08 21:38:10 

  • 定额说明里面都有的

    2012-06-09 19:10:27 

  • 我发现有的预算员作预算时不知道看定额总说明,各章节说明和工程量计算规则。各册前有说 明查一下就明白了,如果你没定额在预算软件中看看。

    2012-06-11 00:09:16 