梅兰竹菊 2012-06-09 08:27:05 | 山东省 安装算量GQI | 409查看 2回答
安装算量2011
电气图纸导入后识别了相应的配电箱柜,桥架及回路,设置了回路起点的配电箱,为什么查看工程量时回路配管的计算还是没有从起点开始,很困惑,求解答!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳设置起点指的是从桥架开始的部分,不一定是配电箱哦,因为配电箱与桥架之间可以管道连接的。 选择起点是指下一级用电设备与桥架连接的管的第一段。 修正方法: 首先看你配电柜与桥架之间是管道连接还是桥架连接,桥架连接,设置起点就选竖向桥架的起点,保证到下级用电设备的桥架连接,选择起点为下级用电设备与桥架连接的第一段管道,识别完毕可以检查线缆路径验证是否正确。 配电柜与桥架用管道连接的,把管道正常识别,把桥架与管道相交的交点处打断并设置为起点,其余同上即可。 好啰嗦呀。
2012-06-09 08:50:02
-
支持一楼,借鉴一下!
2012-06-09 08:58:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看