sa****@126.com 2012-06-09 18:01:53 | 甘肃省 安装 | 1106查看 9回答
安装强电配电箱
图为送风机房动力供电平面图,我想问:送风机控制箱1标示处的XKDF-1/1.5KW是什么没意思?是不是意味着要查哪个标准图来确定箱子的规格尺寸及做法?如果是这样,应该查哪一个标准图集?(我是甘肃省的)问题补充:我的图纸上有好几个类似的箱子,只标了这样的字符串,没系统图。我怎么确定它们的价格呢?这种箱子会不会是相应的设备带,电气工程中不用算?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳XKDF-1是该控制箱的编号,1.5kW指的是该箱负荷的功率(即送风机的功率)。一般情况下,这个配电箱的系统图应该在图纸上有画,不然施工单位没法订货。而且这个箱子一般不会有标准图集,因为控制回路各种各样,每个工程都不一样,无法画出标准图集。所以,你应该在图纸中在找一找,然后根据系统图向生产厂家询价。
2012-06-09 18:08:04
-
按图纸来、。
2012-06-09 18:32:30
-
不用查土建,图纸上就有的
2012-06-09 19:00:46
-
XKDF-1/1.5KW,图纸标明的配电箱的型号和负荷,也就是XKDF -1 配电箱在图纸中的名称或者型号,1.5KW是配电箱的最大负荷值
2012-06-09 20:05:48
-
XKDF-1代表消防风机控制配电箱,-1代表系号,1.5kw是风机的功率。生产厂家会给你详细图纸,配电箱里面也会贴这个图纸。在系统图里也应该有。
2012-06-09 20:20:16
-
做法见系统图,箱体按600x800.送风机控制箱1标示处的XKDF-1/1.5KW是什么没意思?楼上已经回答了
2012-06-09 21:40:05
-
三楼回答的好
2012-06-09 21:02:25
-
图纸标的不是图集号,是配电箱的额定功率啥的,配电箱制造商应该看的懂
2012-06-10 08:59:57
-
这是风机控制箱的编号,1.5KW是配电箱的额定功率,一般由厂家提供
2012-06-10 13:52:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看