wangyindick 2012-06-10 18:10:22 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1397查看 4回答
边角柱的问题
本工程六层楼,在结构全部画好后,边角柱自动判断,发现只有二层柱的颜色发生了变化,其他楼层无变化,这是怎么回事啊?影响计算结果吗?请哪位老师指导一下!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳自动判别边角柱 你在那一层判别 那一层的柱子发生变化 这个说明你在二层的时候执行了这个功能 你到六层判别一次就好了 这个功能只用在顶层 中间层判不判别不影响钢筋量
2012-06-10 18:22:06
-
边角柱识别只有在有顶层柱时有意义。如果二层有部分(上一层有缩层时)柱到顶,就要识别。六层是顶层必须要识别边角柱。其余楼层没有必要识别。应为只有顶层柱的边角柱锚固有变化。
2012-06-11 08:41:22
-
你应该在顶层用自动来判断边角柱。你说的问题是你在判断时的界面在二层。
2012-06-11 09:22:34
-
只有在顶层的边角柱的识别才影响计算结果的,中间层的柱都是直接升到上一层的,不存在边角柱的钢筋锚固,不影响计算结果。
2012-06-10 21:27:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看