wangxin6594 2012-06-10 20:38:03 | 广东省 安装算量GQI | 465查看 4回答
防雷平面图导入后的问题
防雷首层、二层平面图导入后,我在首层识别好防雷带后识别立管,将立管的标高为层底标高,层底标高+层高,为什么我在二层平面图看不到那根立管呢。谢谢。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳因为还没有到二层,所以看不到的。只有超出二层层底标高才可以看到。 超出后,可以工具→其它-→显示跨层图元,把前边点上小对号确定即可。 构件本来就在首层,当然可以看到,二层看不到就是因为没超出二层层底标高,照明可以看到是因为照明的立管查出了二层层底标高。为了验证,你可以把标高稍稍增加一些(比如20公分),在二层就会出现小圆圈了。 再解决不了可以发给我,我帮你看看。
2012-06-10 20:59:47
-
工具栏----工具----其它-----把显示跨层构件前面的框打上勾即可。
2012-06-10 20:59:22
-
在工具-选项-其它-显示跨层图元,将显示跨层图元画对勾就可以看到了
2012-06-10 21:23:45
-
如果你做个均压环,与立筋相交时就会出现立筋了,就是你说的立管了。试试看。
2012-06-10 21:36:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看