• 为何导管没有预留量?

    当一根电线管从配电箱引致插座,配电箱距地1.5米,插座距地0.3米,沿地沿墙暗敷时计算此管的立管长度应该是:1.5+0.1+0.3+0.1+水平距离,但用千赢官网首页登录入口安装算量软件算出来的却是:0.3+1.5

    立管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的0.1是不是考虑埋在地面的部分啊,如果是,你的设置标高应该全部为层底标高-0.1,而不能直接设置为层底比高了。这不是预留的问题。

    2012-06-11 09:50:45 

  • 软件对预留量设置好了,不需要考虑。

    2012-06-11 09:11:54 

  • 看看管是不是连接到了配电箱 配电箱是否识别了

    2012-06-11 09:28:16 

  • 预留软件自己设置好了的啊

    2012-06-11 09:27:22 

  • 你定义配电箱时输入配电箱尺寸了吗?加油你检查检查就好,还有:先识别配电箱再识别管线。

    2012-06-11 09:58:30 

  • 和你设置楼层标高时设置的标高有关

    2012-06-11 10:40:33 

  • 你的0.1直接在设置标高时考虑,并不是预留的管,是实际安装的量

    2012-06-11 10:39:46 

  • 在管道识别过程中,有层顶标高,在里面设置就可以

    2012-06-11 11:13:51 

  • 这个不是算预留,如果你的管子是埋地0.1M,你应该把标高改为-0.1M。

    2012-06-11 11:29:22 

  • 这个不是预留的问题,是标高设置的问题。

    2012-06-11 11:39:19 

  • 同意楼上的说法

    2012-06-11 12:25:40 

  • 建议先查看软件中的工程设置-计算设计表格。查看软件所默认的预留量,再进行布置管线。如果软件的预留量不合适,可自行进行更改即可。

    2018-05-08 13:34:32 