43****@qq.com 2014-03-15 09:30:52 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 596查看 3回答
水流指示器与零线保护线接线问题
1、一般是水流指示器+信号蝶阀,那可不可以是一个水流指示器一个检修阀 2、为什么配电箱的管线要保证立管上出下出的最短距离,比如说配电箱距地1.4米,那这个立管就必须是1.4米不能放余量是吧? 3、一层有N个筒灯,请问是从配电箱引出N个零线跟PE保护线与筒灯一对一,还是就从配电箱引出一根零线跟保护线把筒灯串起来?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、一般是水流指示器+信号蝶阀,那 可以是一个水流指示器一个检修阀;
2、配电箱的管线要保证立管上出下出的最短距离,比如说配电箱距地1.4米,那这个立管就必须是1.4米不能放余量;
3、一层有N个筒灯,是就从配电箱引出一根零线跟保护线把筒灯串起来;
2014-03-15 09:35:17
-
1、一般是水流指示器+信号蝶阀,那可不可以是一个水流指示器一个检修阀 不可以,信号蝶阀的发送信号的功能
2、为什么配电箱的管线要保证立管上出下出的最短距离,比如说配电箱距地1.4米,那这个立管就必须是1.4米不能放余量是吧? 对 3、一层有N个筒灯,请问是从配电箱引出N个零线跟PE保护线与筒灯一对一,还是就从配电箱引出一根零线跟保护线把筒灯串起来?从配电箱引出一根零线跟保护线把筒灯串起,也就是并联
2014-03-15 09:34:20
-
1、一般是水流指示器+信号蝶阀,不可以是一个水流指示器一个检修阀;因为水流指示器、信号蝶阀是报警用的,检修阀不能报警,所以不可以。
2、配电箱的管线要保证立管上出下出的最短距离,比如说配电箱距地1.4米,那这个立管就必须是1.4米不能放余量;管道的损耗率是定额子目里面给的,算工程量时不能计算损耗率。
3、一层有N个筒灯,得看有几个回路,每个回路是就从配电箱引出一根零线跟保护线把灯具串起来即可。
2014-03-15 10:03:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看