hello 2012-06-11 08:39:42 | 浙江省 其他专业 | 3131查看 2回答
怎样设置绑扎搭接时,柱箍筋在搭接处不进行加密
怎样设置绑扎搭接时,柱箍筋在搭接处不进行加密处理:
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般构造柱才会采用绑扎撘接,框架柱以及钢筋直径较大,都采用电渣压力焊的。这些,在工程设置中设置好。柱子,这种撘接,一般不加密的,按照柱本身加密区来,并且撘接的位置是有规定的,构造柱绑扎时要加密。具体的参考图集。供参考。
2012-06-11 09:14:24
-
在【工程设置】--【计算设置】--柱--搭接部位的加密改写成【否】就行了。
2012-07-22 09:44:48
-
定额规定垂直构建超过三米时增加一个搭接,柱子原来是一层一个搭接,超过三米时要增加一个搭接,并且搭接长度内的箍筋要加密,这部分钢筋如何计算?
-
浙江省很多预算结算柱钢筋无论直径多大都采用绑扎搭接,有没有哪条条文说明这种算法?请各位高手指点!!
问题补充:还涉及到一个问题,如果用绑扎搭接的话,按照03G101中说明绑扎搭接部位的箍筋也需要加密,这种情况一般怎么处理,是设置搭接处也加密还是不加密呢??
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看