• 电气安装知识

    从配电箱到电梯间照明,穿NH-BV-4*2.5,这四根线分别是什么线,还有此图中的布线方式是先到开关再到灯,还是先到灯再到开关?如果往一层布线,又是如何走向?从开关到灯布置的几根线,又是什么线?

    配电箱

    问题补充:此问题中,如果往上一层布线,又是如何布线?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一火一零一地,再加一根应急电源线。火线先到开关再到灯具,其他线直接到灯具。当然火线也可以先到灯具再到开关,这要根据设计和现场施工,线管量是不一样的。如果向上向下引线,通过接线盒向下向上就可以。从开关到灯具的线要根据开关的位数确定,单联单控2根,双联单控3根,以此类推。

    2012-06-11 11:46:17 

  • 四根线为:一根零线;一根控制线(相线);一根充电电源线(相线);还有一根接地线。 不管是先到灯后到开关还是先到开关再到灯,要看图纸是怎么提供电源的,都一样; 四根线不管引到基层也是少不了的;进开关就两根线就够了 第二个箭头不一定没用啊,也是由下面引上的,

    2012-06-11 09:13:09 

  • NH-BV-4*2.5是耐火塑料铜芯线4根2.5mm2的电线,4*2.5代表两个回路(两个相线两个零线)。电源线是垂直向上到各层的声控开关再到灯位

    2012-06-11 09:08:49 

  • 4根线分别为2根相线,1根零线,1根接地线。(2根相线中1根为正常电源、1根为应急电源不经过配电箱开关控制) 电线先经过双控开关然后到灯具,双控开关的两个电源点分别接正常电源和应急电源(与正常施工中的接法相反) 从开关到灯具为3根线(1根控制线、1根零线、一根地线)

    2012-06-11 11:35:56 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map