有志竟成 旭日东升 2012-06-11 11:58:52 | 四川省 云翻样 | 424查看 3回答
柱筋下料问题
柱筋下料单中是100%的接头率,都是同个截面上。而我设置的是50%,怎么
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你需要在构件中给出接头位置,编辑钢筋接头区域后汇总计算的呀。
2012-07-26 06:54:13
-
柱筋下料单中是100%的接头率,都是同个截面上。而我设置的是50%,怎么 柱一般的接头率都是50%,除非有设计特殊规定的按100%---------将计算设置调整为100%,就可以了。
2012-06-11 12:19:36
-
可以再柱的属性中再设置一下50%接头。
2012-06-11 22:15:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看