sky22098 2012-06-11 16:00:23 | 内蒙古自治区 安装 | 1055查看 1回答
电缆留长问题~~~
电缆敷设的附加长度表中 “5、电力电缆终端头(1.5m)”;。 “7电缆进控制、保护屏及模拟盘等(宽+高)”; “8、高压开关柜及低压配电盘、箱(2m)”。 1、一般下边进线的低压配电柜应按哪条算电缆预留长度?是否落地式配电柜下带电缆沟的按8预留两米?其它距地的电箱按5+7计算留长?这样理解是否合适??是否可以!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳、一般下边进线的低压配电柜应按哪条算电缆预留长度电缆进控制、保护屏及模拟盘等(宽+高)”; 否落地式配电柜下带电缆沟的按8预留两米?应该是配电柜,一般在变压器室配电柜 其它距地的电箱按5+7计算留长?5很少用,实际施工也不发生 一般进入建筑物都要考虑预留1.5米,但是实际施工中不发生,但是总量要乘以1.025
2012-06-11 16:07:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看