• 施工说明中关于伸缩节管道设置支架问题

    大家好,我是学消防预算的 我的问题有3个: 1、怎么c中提到50%,间距表中单位不是m和mm吗,没有百分数啊,这个百分数是怎么得来的,请问? 2、软件中就查到一个支架的定额,是不是套这个,对于说明中提到的固定支架和导向支架我是不是就套这个定额然后修改主材价格就可以了呢? 3、d中说的跟消防预算有关系吗,我看着感觉是对施工方操作上的要求??

    修改主材价

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、自己看清楚表的内容,第一行是管径,第二三行是管径所对应的钢管或铜管c中设置固定支架距离伸缩节的距离(只有伸缩节之间的距离超过表中的距离才设置固定支架)。 2、固定支架一般图纸都有详细的设计做法,埋地一般为混凝土固定支架,该部分套用土建定额;架空的为钢固定支架。 3、d中立管上固定支架设置的位置是让你计算固定支架的工程量和计算一般支架的工程量(两个工程量还不能重复)。