陸地の最南端 2012-06-12 16:53:10 | 重庆市 其他专业 | 852查看 1回答
梁上部通长钢筋
梁上部通长钢筋;直径25mm的钢筋接头方式采用直螺纹连接,请问这个接头范围的箍筋是否应加密?如何加密?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳直螺纹连接不需要箍筋加密的。 1、有依据没有。避开集中受力区就可以机械连接,不需要加密。上部通长筋避开箍筋加密区即可机械连接。 2、能给我详细的依据吗 见图。 3、11G-1第54页的附注2条及3条如何解释及定义 谢谢 附注2是对梁纵筋搭接区内箍筋直径和间距的规定,如果满足不了规定是不行的。这是针对设计注明的,造价不必考虑。 附注3是主要指柱构件中的特殊情况需要箍筋加强。这种情况在实际工程中一般大于25的纵筋不会采用绑扎搭接,就不存在这种情况了。如果有的话造价要考虑。
2012-06-12 17:03:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看