53****@qq.com 2012-06-12 22:15:44 | 河南省 计价软件GBQ4.0 | 2632查看 3回答
电缆(VV22—3*50+1*35)该套什么定额?
请问:清单里有个电缆(VV22—3*50+1*35)该套什么定额?河南定额,谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳清单里有个电缆(VV22—3*50+1*35)应该套2-727(铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120)定额子目组价。注意主材电缆应该按VV22—3*50+1*35的市场价计算。
2012-06-14 08:19:25
-
这是铠装电缆,还是套电力电缆敷设70mm2以内子目,调整主材价格。
2012-06-13 13:57:41
-
应该套铜芯电力电缆敷设 电缆(截面70mm2以下)定额子目
2012-06-16 09:05:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看