DF170521 2012-06-13 08:53:28 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 430查看 4回答
剪力墙钢筋
钢筋软件中暗柱和剪力墙同时都有时,软件计算出的剪力墙水平筋是哪个部位的,规范出自哪里啊?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以在属性中打开其它属性,在压墙筋中输入。
2012-06-13 08:58:27
-
钢筋软件中暗柱和剪力墙同时都有时,软件计算出的剪力墙水平筋仍然到柱位置加锚固,见11G101-1第72页。
2012-06-13 08:59:09
-
剪力墙的水平筋是计算到暗柱或柱的对边弯折锚固,这是符合图集要求的,见11G101-1第68~69页
2012-06-13 09:32:40
-
规范出自11G101-1。
2012-06-13 11:02:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看