• 负筋?分布筋?疑问!

    1.在负筋设置中出现了如图所示的情况:左右标注长度相同但是电子版图纸上钢筋线长度不同,请问怎么设置 (暗蓝色的钢筋)? 2.根据图纸设计不同板厚分布筋不同.在两个不用厚度板相交时分布筋应该怎么布置(100厚的板分布筋为A6-180, 120厚的板分布筋为A6-150)?

    同板厚

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好: 如你截图,右侧板负筋在标注的两个1150间还有一段距离,就在定义这段负筋时,在“左标注”属性值内输1150,在“右标注”属性值内输1150+两轴线之间的距离即可;另外,致于板负筋跨两个不同厚度的板,而板厚不同,分布筋的规格也不同,软件目前也无法处理,要是负筋两边伸入跨内长度一样,只须把分布筋两种不同间距折中一下就可以了,这些都要靠自己变通使用。

    2012-06-14 09:26:31 