yuchan88 2012-06-13 16:35:42 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 780查看 1回答
负筋?分布筋?疑问!
1.在负筋设置中出现了如图所示的情况:左右标注长度相同但是电子版图纸上钢筋线长度不同,请问怎么设置 (暗蓝色的钢筋)? 2.根据图纸设计不同板厚分布筋不同.在两个不用厚度板相交时分布筋应该怎么布置(100厚的板分布筋为A6-180, 120厚的板分布筋为A6-150)?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好: 如你截图,右侧板负筋在标注的两个1150间还有一段距离,就在定义这段负筋时,在“左标注”属性值内输1150,在“右标注”属性值内输1150+两轴线之间的距离即可;另外,致于板负筋跨两个不同厚度的板,而板厚不同,分布筋的规格也不同,软件目前也无法处理,要是负筋两边伸入跨内长度一样,只须把分布筋两种不同间距折中一下就可以了,这些都要靠自己变通使用。
2012-06-14 09:26:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看