cf_000 2012-06-13 19:52:55 | 浙江省 其他专业 | 7583查看 9回答
基础梁伸入承台内的箍筋
基础梁伸入承台内的箍筋是几个,有那个规范可以看,基础梁承台内的箍筋间距和数量怎么确定,
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你可以看施工图中的设计总说明,总说明里面应该会提到一些,还有就是你参照11G101-3的规定可以明白
2012-06-14 13:02:36
-
根据11G101-3的规定,基础梁伸入承台内的箍筋间距是不大于500,且不少于2个。见附图:
2012-06-13 19:58:18
-
如图 详见11G-3平法第92页 按锚固长度/间距
2012-06-13 20:07:55
-
你好: 有分三种情况,见截图
2012-06-13 22:16:22
-
这个具体要看施工图设计内容,有的设计贯通,有的设计非贯通。如果是设计贯通那么箍筋是要正常布置,如果设计非贯通的话达到设计LaE 长度即可。一般设计院会有详细的设计说明
2012-06-13 23:03:07
-
打电话给现场施工员。
2012-06-14 08:28:51
-
一般的软件是根据平面方法标注设计,11G101-3的规定,基础梁伸入承台内的箍筋间距是不大于500,且不少于2个。如果图纸特出设计你就修改计算设计。
2012-06-14 08:50:21
-
按标图03G101-6中有关说明,一种是基础梁顶高于基础或承台顶面时,基础梁的箍筋按正常布置到梁端,第二种情况是基础梁顶与基础或承台顶平齐,基础梁的箍筋也是按正常布置到梁端。第三种情况是基础梁顶低于基础或承台时,基础梁为纵筋锚固在基础或承台内,基础或承台内基础梁可不做箍筋。
2012-06-14 08:08:45
-
基础梁箍筋在承台内的间距及布设,与不伸入部分的配置一样。
2012-06-14 08:27:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看