我在2012 2012-06-14 10:16:06 | 湖北省 云翻样 | 7632查看 4回答
筏板厚度不一致
我现在做的一个工程,主楼筏板1米2厚,裙楼筏板0.3米厚,而且配筋不一样,但顶标高一样,裙楼筏板里还有独立基础,裙楼筏板的钢筋锚入主楼筏板内550。请问这样的基础怎样定义和绘制?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳裙房的伐板和主楼的伐板分别定义和绘制,你再看看裙房伐板和主楼伐板的交界处下方是否有变截面处理,可能存在坡度吧我觉得,关于裙房的伐板钢筋锚入主楼的伐板钢筋你可以在计算设置----节点设置---基础 中找到节点,然后将软件中默认的LAE改为具体数值550就可以了,你汇总计算一下,然后钢筋三维查看一下就可以了。
2012-06-14 17:49:58
-
不同厚度阀板 分别定义绘图;
2012-06-14 10:26:15
-
我以前做过一个工程,然后塔楼下面的“筏形承台”是2.5m厚的,虽然说是“筏形承台”,但是配筋是承台形式的,比如说底筋向上弯折是10d的。你可以看看你1.2m厚的板,看是不是也是这种情况(底筋向上弯折是10d,面筋长度为宽-2保护层),如果是这种情况,你用筋板钢筋画,然后再去改弯折锚固。
2012-06-14 11:49:46
-
你好: 定义两个不同厚度的基础筏板,把它们的顶标高调成一致,绘图,若交接处有边坡,就用“设置筏板变截面”功能来设置边坡。
2012-06-15 09:20:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看