-
15346252168 2012-06-14 11:14:15 | 河南省 云翻样 | 702查看 6回答
基础梁问题
基础梁集中标注的钢筋直径与原位标注钢筋直径不一致该如何理解与下料?问题补充: 基础梁三跨 集中标注下部通常筋6c28,第一跨右支座原位标注19c25 8/11,第二跨下部(跨中)14c25 3/11,第三跨左支座11c25,右支座16c25 5/11,该如何理解下料? 集中标注下部通常筋6c28,该如何断料啊?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是矛盾的! 必须找设计人澄清后再施工。 这样的标注,下部的通长筋6C18就失去意义了,没法处理。
2012-07-28 09:36:27
-
按原位标注的在相应的跨中输入,当集中标注与原位标注的钢筋信息不吻合时,是按原位标注优先的原则计算。
2012-06-14 11:18:50
-
当集中标注和原位标注有冲突的时候,先取原位标注,再取集中标注。
2012-06-14 11:30:09
-
与原位标注不同,表示集中标注钢筋在本跨(或本支座)钢筋不连续通过,即在相邻跨里进行了锚固,本跨(或本支座)按原位标注钢筋进行下料。
2012-06-14 11:23:03
-
如图 大家帮忙啊
2012-06-14 12:21:43
-
你好: 估计是设计笔误,错把C25写成C28或错把C28写成C25。象这种较大梁,原位标注与集中标注钢筋规格不一致很少!至少原位标注的几根贯通钢筋规格要与集中标注的钢筋规格一致,这样才有利用钢筋的连续贯通,便于施工。不过,这种标注做也好做,实际施工就是太烦了!钢筋连续还要用变径套筒,但用软件做没问题!最好还是问下设计,设计也是人,也是吃五谷杂粮的,谁能没个错。
2012-06-15 09:12:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看