• 楼板钢筋配置?

    二层别墅 一楼不配梁。 一楼楼屋面板陪贯通筋板厚150MM,混凝土等级C30,板下部配置的贯通筋X向为直径8MM.间距150 Y向为直径8MM.间距150。 板上部配置贯通筋X向为直径8MM间距150MM.Y向为直径8MM间距150MM,不配置非贯通筋。 支座用砌块墙上的圈梁。 外墙 365M 内墙240MM 或者有什么解决办法 不用陪梁就行的! 或者配置暗梁,暗梁的配筋如何配置合适以及截面尺寸? 图在http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/65596.html 这样做可以吗?

    问题补充:还没有经过任何的力学等方面的计算!。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    本人观点:你说的不要梁,相信是层高不够了吧,(一般家里造别墅层高都有三米,而且只有两层,规划层面应该没什么问题,这点想不通),主要是为了在进门过道处顶上装修方便及美观,这种布局商品房里也有,进门客厅部位6M*5.5M,150厚的板,C30砼,而且上不贯通,个人觉得不安全,150厚的板应配12~14,双层双向,这样整个板界面的配筋才比较合理,另在内部分隔墙上设置压顶梁300厚,配4A14,转角处再加个构造柱,这样就完美了。

    2012-06-14 13:12:32 

  • 在千赢官网首页登录入口-共享资料-搜寻找一下相关的别墅CAD配筋图纸做参考,配置一下钢筋。

    2012-06-14 12:55:09 

  • 1、为考虑抗震就必须配置圈梁和构造柱; 2、不考虑抗震可以不设置圈梁,板直接有墙支撑就行; 3、板厚有150mm厚是可以设置圈梁(暗梁)的,梁的高度为板厚,梁宽为墙厚,梁上下设置4A12,箍筋可以为A6@200,此三种方案供你参考。

    2012-06-14 12:04:18 

  • 这配筋可以的,可能是进行了力学计算以后配置的。 应该计算一下,这样把握。

    2012-06-14 11:58:34 

  • 看了你那图纸,这个是可以的,这种底板是不受力的。板面满铺钢筋。 我们做的一组别墅中也有类似的结构。

    非贯通筋

    2012-06-14 14:59:27 