• 砌体墙加强筋

    1、墙高超过4m,墙体半高处应设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁,这里的墙高指的是净高吗? 2、墙长超过层高2倍时,应设置钢筋混凝土构造柱,这里的墙长指的是净跨长吗? 3、墙长大于5m时,墙顶与梁应有拉结,那如果利用第2条设置了构造柱,那还需要设置拉结筋吗
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、墙高超过4m,墙体半高处应设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁,这里的墙高指的是净高吗? 是净高,到梁底或者板底的高度 墙长超过层高2倍时,应设置钢筋混凝土构造柱,这里的墙长指的是净跨长吗? 指的是柱到柱之间的长度 墙长大于5m时,墙顶与梁应有拉结,那如果利用第2条设置了构造柱,那还需要设置拉结筋吗 也要设置拉结筋的

    2012-06-14 13:38:53 

  • 当然是指净高和净跨长,也要有拉结筋的。