回忆 2012-06-14 17:31:42 | 湖北省 土建 | 2524查看 1回答
外保温墙套定额
07EJ101-61-外墙1 墙体表面处理干净,涂刷界面砂浆 5厚1:3水泥砂浆 25-60厚聚苯板,用胶粘剂满粘或条粘,门窗洞口周边,钻孔安装塑料锚栓 聚苯板面打磨平整粗糙,清理干净 5厚抹面胶浆,分两次涂抹,中间压入耐碱网布一层及二层 涂刷弹性底涂 刮柔性耐水腻子 喷涂浅色涂料两边 请问哪几项需要套定额呀?请各位大哥大姐指点迷津!!! 小弟感激不尽!!!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、套用外墙抹水泥砂浆(砂浆厚度需要进行换算) 2、套用外墙聚苯板保温(抗裂砂浆、面胶浆,耐碱网布定额内均已包括了) 3、套用外墙满括腻子 4、套用外墙喷涂。
2012-06-16 09:14:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看