悬墙端部构造柱问题
图纸要求悬墙端部设置构造柱,可什么是悬墙呀?望高人指点。说得详细些,感谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以搜一搜。 参考答案:墙是房屋的竖向构件,悬墙是墙端没有和别的构件连接的墙,这种墙是不符合构造规则的,至少应该在墙端设置边缘构件,如端柱、翼柱、暗柱等,砌体结构的应该设扶壁柱、构造柱等。其实就是通常说的端部无约束的墙,即一字墙,端部要设构造柱。 那如果是两段砌体墙相交呢?=====这样的位置肯定设置构造柱的,这不是悬墙所指。 这样端部算不算有约束?====只要设置了构造柱,这样算有约束的。 这样就不是一字墙,是转角的,T字,或十字。但是没有柱约束呀。这算不算悬墙呢?===这不算悬墙。注意是“墙端没有和别的构件连接的墙”,别的构件当然也包括相交的墙。 、 我这个是带裙房的剪力墙结构填充墙。对构造柱的设置部位只有以下几项:1、墙长度大于8米或2倍层高。2、悬墙端部。3、宽度>3米洞口两侧。4、女儿墙转角及且构造柱间距<2.5米。这里没有要求填充墙转角及相交部位设置构造柱啊。既然填充墙转角及相交部位不算悬墙的话。那就只能填充墙转角及相交部位不设构造柱了。是这样吗?=======对于这种在总说明中用文字描述的做法,有疑问的施工前应该询设计或结算时按实际做法签证计算。
2012-06-16 09:30:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看